一、 工程概况:
某工程建筑面积为 3700 m2,地上十一层,半地下室一层,异形柱框架剪力墙构造,非抗震设计。半地下室底板,承台砼强度为C30,抗渗等级0.8Mpa。半地下室度板厚350mm。桩根底为钻孔灌注桩,桩端进入中风化2倍直径。其于600桩20根;700桩12根;800桩4根。
二、 桩基试验状况
桩基施工完成后,质监站随机抽取2根桩作为试验桩。在桩帽砼到龄期后,进展了单桩静载试验。600桩设计单桩竖向极限承载力为4450KN,实际试验单桩竖向极限承载为2225KN,仅到达设计单桩竖向极限承载力的50%;800桩设计单桩竖向极限承载力为7920KN,实际试验单桩竖向极限承载为4752KN,仅到达设计单桩竖向极限承载力的60%。针对这种状况,对此2根试验桩进展了小应变测试,结论为桩身根本完整,排解了桩身质量问题。为取得更多数据,需对桩基进展扩大试验,但鉴于基坑已开挖进展静载试验相当不便,经业主、设计、质监、监理协商后,打算随机抽取2根桩采纳高应变测试承载力。600桩试验单桩竖向承载力4183KN,仅到达设计单桩竖向极限承载力的94%,700桩试验单桩竖向承载力5437KN,亦仅 ...