工序工艺一、施工工序
:测量弹线定位→支架埋设→安装固定连接避雷带→防腐处理→
检测验收
二、施工工艺:
1。测量弹线定位
在女儿墙顶部沿结构外侧向内量90mm弹出支架安装中心线,然后用电锤打孔。打孔水平间距1000mm
,转角处300mm~500mm,打孔深度不小于80mm.
2。支架埋设
先用吹风机将孔内灰尘
吹干净,然后将支架放入孔内,同时用清水淋湿空洞,再用水泥砂浆将支架埋牢,待凝固后使用.支架外露长度120mm。
3.将调直的避雷线运到安装地点,将避雷线用大绳提升到顶部,顺直,敷设,卡固,焊接连成一体,同引下线焊好。建筑物屋顶上有突出金属物等部位的金属导体都必须与避雷带焊接成一体。
4。焊接处的焊渣应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及银粉漆.
5。避雷线应平直,牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致。平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长不得超过10mm。
6。避雷线弯曲处不得小于90
,弯曲半径不得小于圆钢直径的
10倍.
7.避雷带位置正确,平正顺直,焊接长度不得小于圆钢直径的6倍,且双面施焊,符合规范要求,焊缝饱满无 ...