2018
年二级市政公用工程管理与实务
重点考点:
一、和强度相关:
1、横向缩缝采用切缝机施工,宜在水泥混凝土强度达到设计强度
25%~30%时进行。
2、混凝土浇筑完成后应及时进行养护,不宜小于设计弯拉强度的
80%,一般宜为
14~21d。3、在混凝土达到设计弯拉强度
40%以后,可允许行人通过。混凝土完全达到设计弯拉强度
(100%)
后,方可开放交通.
4、面层水泥混凝土的抗弯拉强度不得低于
4。5MPa
,快速路、主干路和重交通的其他道路的抗弯拉强度不得低于
5。 0MPa
。5、先张法:放张预应力筋时混凝土强度设计未规定时,不得低于强度设计值的
75%.后张法:预应力筋
张拉应符合
混凝土强度不得低于强度设计值的
75%.6、预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆
;孔道压浆宜采用水泥浆,水泥浆的强度设计无要求时不得低于
30MPa
.7、压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构
混凝士强度
等级的80%,且不低于
30MPa
。无粘结预应力施工:封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级,且不得低于
C40.8、装配式桥梁构件在脱底 ...