临时用电作业管理制度
为了进一步确保安全有序生产
,依据国家安全生产法、(
JGJ46-2005
)《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准(
JGJ59-99
)》行业标准及《XX市
建设工程施工现场安全防护标准》地方标准及建工集团等上级部门要求规定,制定临时用电管理制度。
人员管理:
1、所有施工单位必须合理配置专职暂电操作人员施工现场临时用电操作人员(暂设电工),暂设电工必须持有效的特种作业操作证书
上岗作业。并按期参加年审及相关的安全培训。
2、暂设电工人员进入施工现场,必须按照相关规定
穿好绝缘鞋,戴好安全帽,作业时严格遵守安全操作章程
。3、高压操作必须先检查安全工具、绝缘垫、绝缘台、绝缘拉杆、绝缘靴、绝缘手套等,使用工具必须要使用
带有绝缘手柄的工具,绝缘拉杆、绝缘靴、绝缘手套应在检验有效期内使用。
4、需要上杆工作时,检查脚扣和安全带,必要时戴好绝缘手套。脚扣和安全带应做到各部位灵敏可靠安全,并且绝缘。
5、高压停电操作时,必须穿戴好绝缘防护用品,步骤应为验电、停电、验电、放电、装设临时接地线、装设遮拦、悬挂标示牌。在开关
手柄上挂上