混凝土工程质量检验标准
必须外光内实。混凝土面层不允许出现错台,阴阳角线条清晰、平直;墙、顶板均达到不抹灰即能刮腻子的程度,即实现清水混凝土墙,实测项目达到高级抹灰标准。
1、混凝土主控项目必须合格。
检查数量:全数检查。
2、混凝土工程一般项目必须达到合格标准。
评定代号:合格○,不合格×(有数字应记录数字)。
检查数量:按有代表性的自然间抽查
10%,墙每面为
1处,板每间为
1处,但均不能小于
3处。(1)蜂窝(混凝土表面无水泥浆,露出石子的深度大于
5mm,但小于保护层厚度的缺陷):不允许出现。
检查方法:尺量外露石子面积及深度。
(2)孔洞(深度超过保护层厚度,但不超过截面尺寸
1/3的缺陷):不允许出现孔洞。
检查方法:凿去孔洞周围石子,尺量孔洞面积及深度。
(3)主筋露筋(主筋没有被混凝土包裹而外露的缺陷,但梁端主筋锚固区内不允许有露筋。):无露筋。
检查方法:尺量钢筋外露长度。
(4)缝隙夹渣层(施工缝处有缝隙或夹有杂物):无缝隙夹渣层。
检查方法:凿去夹渣层,尺量缝隙或夹有杂物的长度。
3、混凝土工程允许偏差项目实测合格率达到设计标准,见附下表。
混凝土工程允许偏差
...