序号风险分析
安全对策
1易燃易爆有害物质
1)将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。
2)储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。
3)设备内通(氮气、水蒸气)保护。
4)塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。
5)进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》。
2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备
切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔断,挂牌,并办理《抽堵盲板作业证》。
3动火点周围有易燃物
1)清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。
2)电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。
4泄漏电流(感应电)危害
电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。
5火星飞溅
1)高处动火办理《高处作业证》,并采取相应措施
,防止火花飞溅。
2)注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。
6气瓶间距不足
或放置不当
1)氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于
5m,两者与动火地点之间均不小于
10m。2)气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。
7电、 ...