变压器整体密封检查及渗漏油缺陷的处理
1整齐密封检查
为了进一步保证
变压器密封安全情况
,通过试验可以发现制造或安装上的问题,及早得到处理,减少损失。
一般采用油柱压力试验法,对于油浸式一般变压器采用高于附件最高点
300㎜的油柱压力,密封式变压器用高于附件最高点
600㎜的油柱压力,进行试验。两者
要求不同,是因为油箱的承压力不相同。注油前要关闭通往油枕的阀门,加入与变压器内相同而且合格的油,试验持续
3小时,仔细检查没有发现渗漏,就算通过。为了进一步保证
油的流动性,试验时油温要大于
10℃。2渗漏油缺陷处理
(1)密封材料问题
中小型变压器大多采用耐油橡胶作密封。因此运转
一段时间以后,脚垫龟裂,失去弹性,造成漏油。
因此,修理中所使用的橡胶件要选择合乎的密
封脚垫,在组装各部件的接触面时,要严肃把关,使脚垫的压缩量不超过
1/3,螺钉不能过分压紧,以免造成脚垫永久变形。
(2)焊接缝漏油
小型变压器油箱钢板厚度不小于
3㎜,散热管厚度不小于
1.2㎜,否则在组合焊接时易发生虚焊现象,特别当采用小电流焊接时更是如此,虚焊处经搬运,安装等震动现象易于漏油。
(3)散热管漏油
散热 ...