压风机房停送电操作章程
配电室50#柜为进线柜、
51#柜为PT柜、53#柜为变压器柜、
54#为1号40M3
空压机开关柜、
55#柜为3号40M3
空压机开关柜。
1、合闸送电操作顺序:
①合上50#进线柜下刀闸,合上上刀闸,合上断路器,上母线带电。
②若1#40M3
空压机启动时,先合上上刀闸,再合上油断路器,然后按下启动按钮,则
1#40M3
空压机启动。(
3#40M3
空压机启动操作方法同上)
③合上53#变压器柜上、下刀闸,合上断路器,变压器带电,合上低压总柜断路器
低压二次回路带电。
2、拉闸停电操作顺序:
先停止压风机的运转
,切除二次一切负荷,断开二次进线总柜,断开变压器柜,断开一次进线总柜。
3、操作人员须戴绝缘手套,穿绝缘鞋拉,站在绝缘垫上。拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸,母线侧刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反,严格防范
带负荷拉合
刀闸。4、停送电、开停机操作必须一人操作一人监护。
5、电气设备停电后,要悬挂警示牌
“禁止合闸
”,严禁工作人员在工作中移动和拆除遮拦、接地线和标示牌。


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







