为了让变压器安全度夏,应尽量做到:
(1)经常无人值班的变压器应装设指示最高温度的玻璃温度计,定期检查记录上层油温,为了防止
绝缘材料加速劣化,自然循环的变压器上层油温一般不宜超过
85℃。(2)全天满负荷运转
的变压器,不宜过负荷运转
,冷却系统不正常时,不准超负荷运转
,在加强监视的条件下,按照相关规定运转
。(3)为了使各绕组温度不超过允许值,每一绕组的负荷不宜超过其额定值运转
。三相负荷不平衡时,应监视最大电流相的负荷,接线为
Y/Y-12的配电变压器,中性线电流的允许值,不宜超过额定电流的
25%,单相负荷应当及时
调整,使其均衡供电。
(4)室内变压器通风设备应完好,通风系统不应与其它通风系统相连通。若发现油温较平时同一负荷和冷却温度下高出
10℃以上,或变压器的负荷未变油温不断上升,而检查变压器室通风良好,温度计正常,冷却装置无异常时,则可能是变压器内部已发生故障,应当立即
将变压器停下来,进行详细检查和处理。
(5)在散热器上装风扇,用吹风的方法使空气加快流动,能有效的增大散热能力。试验证明,吹风可使对流散热增加
85倍,同一台变压器,用了吹风之后, ...