励磁调节器监控器异常运转
安全措施
我厂1号、2号发电机励磁调节器使用的是南瑞集团电气控制分公司的
NES5100
励磁调节器,
NES5100
调节器有一个独立的手动通道,从硬件通道到软件功能配置都是独立的,运转
中当自动通道故障或人工切换,调节器能切换到手动通道运转
。在运转
中,两个自动通道之中的一个处于备用方式,通道之间的切换是自动和无扰动的。
2022年
10月27日,我厂
1号、2号发电机励磁调节器相继发生监控器数据异常,经现场检查确认,励磁调节器监控器与励磁调节器通讯中断,重启励磁调节器监控器,通讯中断不能恢复,联系厂家答复需要重启
A\B两套励磁调节器。由于机组运转
中,重启励磁调节器存在较大风险,同时励磁调节器监控器通讯中断不影响励磁调节器正常运转
,建议等待停机处理。
虽然励磁调节器监控器通讯中断不影响励磁调节器正常运转
,但励磁调节器大部分运转
参数无法有效监控,许多小缺陷不能及时发现,为切实保障我厂
1号、2号发电机励磁调节器可靠及机组安全运转
,特制定一下措施。
1、励磁调节器监控器通讯中断未处理期间禁止励磁调节器主、从方式人工切换工作。
2、集控运转
人员加 ...