变压器及发电机配合供电安全操作流程
一操作人员必须要严格执行
变配电站的安全操作章程
1严禁高压带电作业;
2严禁一人单独进行操作
高压室开关,配电室(低压)隔离开关,严禁带电进入变压器室和低压带电作业;
3进入配电房作业必须佩带高压绝缘手套、穿高压绝缘鞋及由专业的电气人员监护(一人唱票一人操作);
4在分合各总、分开关时必须按照操作章程
(安规)执行。
二发电机组供电详细流程
1发电机组供电严禁一人操作运转
;2当市政电网停电时,工程部值班人员应按操作章程
在5分钟内到达配电室进行分闸,分闸时必须先分开负荷侧所有空气开关在分开低压(总开关)隔离开关(注:紧急情况下可先分断万能断路器),这大概需要
10分钟;在进入发电房先将到顺开关开到发电位置,检查发电机空气开关是否分开,确定后在检查发电机水箱、油路然后起动发电机,发电机启动后先怠速
600m70
0r/min运转
5分钟,其间检查发电机运转是否正常,在正常运转条件下逐步提高机组转速使发电频率、电压
均达到额定值,此时方可合上发电机空气开关,在将配电室内各分总开关逐个
合上,进行发电机供电。(共计需要
20分钟)3在停止发电前应该先逐 ...