上榆泉煤矿2022年
火灾应急救援演习
过程脚本
场景一:
(9:00
)生产指挥中心监测调度员
xxx发现安全监控系统中设置在
10#北翼集中主运大巷皮带机头下风侧的烟雾传感器和一氧化碳传感器报警,一氧化碳数值达到
100ppm
,且数值持续增长,立即电话询问机头现场情况。
运转队带班队长:
“我是运转队带班队长
×××,胶带及机检测、修理
时,机头处皮带摩擦起火,并引起开关及电缆着火,火势猛烈,失去控制,我已经安排检测、修理
人员向副平硐撤离。
调度员1×××
:“请你立即切断机头电源,立即清点人员,到副平硐与北翼交叉口等待升井,并尽量通知附近人员快速撤离
”。运转队带班队长:
“立即执行
”。带班队长启动现场处置方案,下令:
“电工XXX快速
切断机头处所有电源,所有的人
员立即随我撤离。
”随后利用
‘华宁’喊话系统皮带巷所有的人
员发出警报
“10#
集运机头着火了,所有的人员快速撤离
”,清点作业人员,带领所有的人员快速撤离
。场景二:
(9:03)调度应急处置
调度员1×××
:“车队,10#集运机头发生火灾事故,请派
5辆人车分别到采一、采二、掘一、掘二及大巷沿线接所有 ...