GBC-35
型线路压变柜的技术改造
近年有关
GBC-35
型开关柜的触电事故比较频繁,仅2022年
浙江省电力部门就发生过多起。其原因除了人为因素,如误入带电间隔外,
GBC-35
型开关柜没有全封闭,存在着一定的安全隐患,也是一个重要原因。
1 GBC-35
型开关柜结构分析
GBC-35
型手车式高压柜适用于三相交流
50Hz单母线系统的户内保护型成套装置,系不靠墙安装。其线路压变柜的正面、柜之间及柜两侧终端均采用钢板门或金属封板加以保护。柜后一般为钢网遮拦,柜后下部则采用钢封板。
GBC-35
型线路压变柜带电体之间主要为空气绝缘,各带电体之间、相地之间的绝缘距离均不小于
300 mm
、开关柜进出线,可分别采用架空或电缆敷设。
为了便于说明,把绝缘隔板与架空进线之间的柜体称为附柜,其余部分称为主柜
(包括断路器柜、线路压变柜等
)。母线敞露布置在主柜的顶部。进线
(架空进线,电缆进线
)通过穿墙套管进入线路压变附柜,再经过柜内穿墙套管进
入线路压变主柜。在线路压变主柜内不仅通过触头与线路压变连接,而且通过线路压变主柜下的连接母排进入断路器柜内的下触头,最后通过断路器与
35 ...