变配电电工安全技术操作章程
1.遵守电气安全技术操作章程
《通则》有关规定。
2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具备
在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。
3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须要严格执行
各种制度。
4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须要有
监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级
(KV)
安全距离
(m)10
及以下0.3535
及以下0.90110
及以下1.50
5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。
6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。
7.倒闸操作必须遵循以下原则:
7.1倒闸作业应当由
二人进行,一人操作一人监护。
7.2操作人员与带电物体应当保持
规定的安全距离(见上表),同时穿长
袖衣,长裤。
7.3用绝缘杆拉、合隔离开关或经传动机构拉、合开关或隔离开关时,应戴防护眼镜,戴绝缘手套。室外操作设备时,还应穿绝缘靴。
7.4雨天操作室外高压设备时,所使用的绝缘杆应有防雨罩。雷雨时应 ...