变电所二次回路的操作过电压
电网在运转
中,往往由于电气设备绝缘的老化或损坏以及外力破坏等原因,致使电网运转
不正常。如中性点不接地系统的单相接地或设备过负荷等,或是发生电力事故时,要求能及时地发出信号或警报,通知运转
值班人员进行处理,或能自动跳闸将故障切除,限制事故的扩大,尽量减少对其他用户的影响,避免造成更大的经济损失。在二次回路中存在有许多电感线圈
(如断路器、继电器、接触器等设备均有不同作用的线圈
),这些设备的线圈都具备
一定电感量,当事故跳闸或停电操作时,突然切断电感电路的电流时,往往会产生较大的反电势,由于它的幅值大,频率高,称为
操作干扰过电压,此过电压通常对回路中的一些电器元件产生破坏或干扰作用。
一、操作过电压产生的机理
变电所二次回路中存在许多不同作用的线圈,它们都有一定电感量。这些线圈除了具备
电感外,还有电阻及线圈联线间、匝间存在的分布电容。若将分布电容用一个等值集中电容代替并联到线圈两端,就构成一个
RLC的衰减振荡电路。其继电器的触点起到回路中的开关作用。由电工学可知:当回路的开关断开时,往往产生较大反电势。电容器两端电压按一定规律变化,其电压波形是一个 ...