微机保护在全国电力系统的普及率已相当高,其可靠性、灵敏度高等优点不言而喻。就微机保护的特殊性而言,还有一些现场问题值得我们注意,这就是要采用有针对性的技术措施把微机保护的误动作限制在最小范围以内。以下是笔者近几年以来
工作中的体会,供同行参考。
1继电保护装置检验应当注意
的问题在继电保护装置检验过程当中
必须注意:将整组试验和电流回路升流试验放在本次检验最后进行,这两项工作完成后,严禁再拔插件、改定值、改定值区、改变二次回路接线等工作。
因为整组试验是一整套保护装置最后性能正确性的重要检验手段,如果在整组试验进行完毕后再进行上述一些工作,有可能造成定值区错误、定值错误或回路接触不良等情况,而后如没有可靠的技术手段去发现,将给设备的安全运转
带来隐患。
电流回路升流、电压回路升压试验,也必须在其它试验项目完成后最后进行。在定期检验中,经常在检验完成后或是设备进入热备状态,或是投入运转
而暂时没负荷,在这种情况下是不能测负荷向量和打印负荷采样值的。那么,如何保证装置电流回路的正确性呢?那就是升流通电试验。应特别注意,最好是通过大电流发生器在电流互感器一次 ...