变电工危险源辨识
一、工作流程
1、准备工作
→接班后设备运转
检查→核实停、送电工作票
→核实开关编号
→巡回检查(高、低压开关、保护装置、指示仪表、指示灯、照明、防火器材、防火门、接地线、记录等)
2、送电操作:(高压开关
→低压开关)核实送电工作票
→核实开关编号
→联系用户单位
→摘下“有人工作,严禁送电
”警示牌→合隔离→合断路器
3、停电操作(低压开关
→高压开关)核实停电工作票
→核实开关编号
→征得调度同意
→分断路器
→隔离置于分断位置
→悬挂“有人工作,严禁送电
”警示牌。
二、危险源辩识
1、未核对开关编号或送错开关;
2、未能按照相关规定
验电、放电;
3、巡检不到位;
4、未能严格
执行《停、送电工作票》和电工工作票制度;
5、停、送电时,未戴绝缘手套和未穿绝缘鞋或未站在绝缘台上,停送电顺序错误;
6、随意变更保护整定值;
7、高压开关带负荷拉隔离;
8、送电前,未向调度室汇报或联系用户单位;
9、在开关设备跳闸后未查明原因强行送电;
10、未设专人联系停送电,约时停送电。
三、预控措施
1、停送电操作前,先核对停电或送电开关编号,确认无
问题后,方可进行操作 ...