变电工操作章程
(筛分车间变电所)
一、总则
严格按照
《电业安全工作规程》、《巡检
制度》执行
,确保安全,正确方可操作。
值班人员必须持证上岗,无证不得上岗工作。
值班人员应熟知变电所的一次系统图,变配电设备的特性与工作原理,能够熟练掌握操作方法。
变电所正常停送电操作必须按操作票执行。同时与矿调度室进行联系和汇报。
停送电操作必须由两个人
完成,一人操作,一人监护。操作电气设备时,必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,对于高压设备,还应站在绝缘台上操作。
倒闸操作必须根据主管负责人
的命令进行,倒闸操作时操作人员填写好操作票。
二、操作章程
单台高压出线柜的停送电程序
(1)停电:
a.首先断开高压柜真空断路器;
b.上、下隔离开关处于分闸位置;
c.合上接地刀闸;
d.最后在操作开关上悬挂
“禁止合闸,有人工作
”标示牌。
(2)送电:
a.首先断开接地刀闸;
b.隔离开关处于合闸位置;
c.最后合上真空断路器。
三、系统运转
操作程序
1.两台变压器分列运转
(1)使联络柜
1G上下隔离处于分闸位置,最后合上接地刀,转换手柄拧至
“检测、修理
”位置。(2)使3G、4G柜处于合闸状态。
...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号