变电站配电楼加固施工的安全对策
1案列某110kV
变电站配电楼为两层钢筋砼结构,首层
10kV
配电装置室(以下简称配电室)配电柜单母线分三段,即柜体分布在三个间隔(房间),二层整层为电容器室。由于主梁跨度特别大
而断面相对偏小,二楼和屋面楼面结构强度不足,楼板中部明显
“下沉”了,楼板四周及主梁两端均出现了大量裂缝。采用的加固方案是:在主梁跨中下加设钢管柱,首层钢柱下采用桩基础,梁板裂缝用环氧树脂灌缝。从纯技术角度看,该加固工程原理十分简单,施工也不复杂。
但在运转
中的变电站实施加固工程,最令人担心的是运转
设备的安全问题,如果施工管理得不好,引发设备或
电网事故,加固工程就是失败的。因此,从加固工程设计阶段到工程竣工,我们一直把施工安全问题摆在第一位
,只有保证配电楼内电气设备安全运转
,加固工程才能顺利进行。
2安全隐患
2.1停电及转负荷工作任务繁重
,容易发生误操作事故
加固工序包括压桩、承台施工、立钢柱、裂缝灌浆
4道,其中压桩和立钢柱需要停电。但该站负荷很重,施工需要停电时三段母线只能轮停,每次只能停一个间隔。如果按
3个工作面(每个间隔为
1个工作面)分
4工序组织 ...