泵房变电所电缆槽施工技术安全措施
一、概况:变电所电缆槽总长度
40.81m
,面向管子道右帮,泵房电缆沟长
15m,为了进一步确保
安全,编制如下措施。
二、技术要求
1、变电所电缆槽总长
40810mm
,毛宽1840mm
、净宽1540mm,
毛高750mm
、净高600mm
。2、电缆槽施工水泥墩
52个,水泥墩长
520mm
、宽450mm
、高600mm
,水泥墩之间净间距
250mm
,巷道中线距电缆槽中为
1430mm
。3、电缆槽壁厚
150mm
,铺底厚度
150mm
,材料体积配比为水泥:黄沙:石子为
1:2:2。浇筑混凝土使用标号
P.O32.5
水泥,沙为纯净的河沙,石子粒直径
15mm
。4、水泥墩浇筑材料体积配比为水泥:黄沙:石子为
1:2:3,浇筑混凝土使用标号
P.O32.5
水泥,沙为纯净的河沙,石子粒直径
30-40mm
。5、泵房电缆沟净宽、净深
400*450mm
,铺底和壁厚
150mm,浇筑要求同电缆槽。
6、电缆槽浇筑结束后,铺
10#槽钢长81.62m
。7、电缆槽卧底打眼机具为
YT—7655
型风锤,施工爆破用炮眼钻头为直径
43 ...