变配电(电工)设备安全检测、修理
规程1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警示牌
,对尚未停电的设备周围加放保护遮拦。
2、高低压断电后,在工作之前
必须首先进行验电。
3、高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。
4、验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。
5、在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路,防止突然来电,保护工作人员可靠的安全作业。
6、应在施工设备各可能送电的方面安装接地线,对于双回路供电单位,在检测、修理
某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。
7、装设接地线应该先
行接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序与此相反。
8、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂
“有人工作、严禁合闸
”的安全警示牌
,工作监护人应经常巡检
接地线是否保持完好。
9、把施工设备各开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各个方面
至少有一个 ...