一、停电1、将停电设备可靠脱离电源,将所有有可能给停电设备送电或向停电设备倒送电的各个方面
电源,全部断开。
2、断开电源,至少要有一个明显的断电点。目的做到一目了然,使停电设备和电源之间保持一定的空气间隙。
3、邻近带电设备与工作人员在进行工作时,正常活动范围距离必须大于
0.7m(10KV
以下),当小于
0.7m
而大于0.4m
时,该带电设备应同时停电或在工作人员和邻近设备之间加设安全遮拦,当小于
0.4m
时,必须同时停电。
4、对有自锁装置的开关,必须在操作把手上加锁。
二、验电1、验电时采用电压等级合适且合格的验电器。验电器(电笔)在工作之前
必须首先在有电设备上试验,以确证验电器指示良好。
2、高压验电时,使用高压验电
器,必须戴试验合格的高压绝缘手套。
3、验电应分相逐相进行,对断开位置的开关或刀闸进行验电时,还应同时对两侧各相验电。
4、当对停电的电缆线路进行验电时,应过几分钟,等电缆中的剩余电荷放光以后再进行验电。
三、悬挂标示牌和装设遮拦