2022年
12月13日接到轨道公司要求进行现场安全大检查的通知后,我部在项目工程师的组织、分管领导的督导下,根据通知要求对本监理标段所属三个施工标段的临时用电、临边防护、模板支架、机械设备、基坑安全、临建设施、特种作业人员等进行了全面检查,总体上进场机械设备能够及时报验,特种作业人员基本做到持证上岗,模板支架、基坑安全等总体受控,但施工现场仍然存在部分安全问题,现在将
检查中发现的问题总结如下:
一、1、检查安全技术交底,不全面且针对性不强。
2、施工场地未设置吸烟处、随意吸烟。
3、现场钢筋材料堆放凌乱,不整齐,且未能按
总平面布局堆放。
现场无经培训的急救人员。
5、检查满堂支架,部分支架立柱底部,无垫板。
6、模板拆除前未经拆模申请批准。
7、部分混凝土强度未达规定提前拆模。
8、施工现场三人未能按照相关规定
要求佩戴安全帽。
9、现场1#风亭坑井口防护不符合要求。
10、现场配电箱引
出线混乱且有电线老化现象。
11、现场个别锯盘未能够按要求
设置护罩。
二、1、基坑南侧土石方堆放过高,对基坑边坡荷载过大,存在安全隐患,要求施工单位及时清除水平 ...