氨贮罐液位计定期排污清理安全操作章程
一,排污清理前的准备:
1??消防水要引到液位计附近;
2??排污操作者要备好必要的安全防护用具如手套、防毒面具等;
3??排污清理要有两个人
以上,一人操作,一人监护。
一、排污清理的操作程序:
1、准备工作做好后,方可以开始排污清理;
2、排污清理前先打开消防水(消防水不用开得太大);
3、关闭液位计气相阀门,再关闭液相阀门,两个阀门都关闭好后,缓慢打开排污第一个阀门,再轻微打开第二个排污阀门,打开过程当中
一定要注意观察两个排污阀门有无泄漏现象,如果有泄漏,应当立即
关闭阀门进行处理,处理好后才能重新开始排污清理。
4、检查完成确保没有泄漏现象后,把第一个排污阀门全开,缓慢打开第二个阀门进行排污,把液位计里余留的液氨排除后,缓慢打开液位计液相连通阀门(注意不要开得太大),时间以能听到排污
管里有明显的流动声音为准,一般在
10秒左右。然后关闭液相阀门,打开气相阀门对液位计进行冲洗,时间和液相相同。最后,排污结束,先关闭两个排污阀门(先关第一个),然后依次打开液相和气相阀门(顺序不能颠倒)。
5、如果排污后效果不佳按照上述步骤重复一到两次。
二 ...


雷达卡