变电所停电应急处理
6.1电气系统晃电、停电事故。
6.1.1事故类型:外部故障造成供电波动。
发生的可能背景:天气恶劣,电气系统晃电,或知道全厂变电所发生晃电、停电事故。
6.1.2事故的发生
的现象:
1)照明可能出现短暂熄灭。
2)全厂变电所出现供电波动,调度通知到变电所检查。
3)变电所发出事故、报警音响。
6.1.3事故处理步骤:
如果发现
电气系统出现波动,应当立即
汇报车间调度,然后到变电所逐个
检查处理。到变电所后,先解除报警音响,再检查两段
PT电压指示,两段进线、母联开关状态,判断变电所两段供电是否恢复,根据具体的情况
进行处理。
A、如果变电所母联自投,检查晃电进线已来电(一般供电已恢复)。
1)、如果晃电进线已来电,请示车间调度是否将两段进线分裂。(因大雾晃电可能在两段进线多次发生,避免发生
装置全停电)
2)、记录并复位各种报警信号。
B、如果变电所母联自投,检查晃电进线未来电。
1)、拔下故障进线开关柜的直流保险,将开关小车拉至试验位
置。2)、记录并复位各种报警信号。
C、如果变电所母联未自投,检查故障段进线未跳闸,进线电源已恢复。
1)、可以保持各开关状 ...