边坡毛石混凝土嵌补作业指导书
一、工程概况
遵龙大道
k7+030
~k7+090
段左侧边坡于2022-05
-20夜晚突然失稳坍塌。因为此处为北京城建田家湾大桥施工队及周边村民日常性工作
、生活的出入口,业主、监理、施工单位高度重视,即日业主单位就组织参加单位现场勘查,明确了坍塌区域处理的设计方案。
二、设计方案
经设计人员现场勘查,处理的设计方案如下:
1、未垮塌区域:锚杆
+格构梁支护体系,锚杆为单根
C28螺纹钢,长度
9米,间距
1.5米X1.5
米,竖向格构梁尺寸
400mmX400mm
,间距3米,其他同
K7边坡格构梁。
2、垮塌区域:清理碎落的石方,修整基础,采用
C20毛石混凝土嵌补平齐,毛石比例不大于
40%。三、施工方案
1、施工顺序
先把塌方的碎石原地整理加固,保证其对上方未坍塌土石方的可靠支撑,搭设钢管脚手架,在未垮塌区域施工锚杆格构梁支护体系。上部支护体系完成后,再进行下部垮塌区域的嵌补施工。特别注意:下部施工时必须保证上部锚杆的注浆浆液强度达到设计值的
100%
。嵌补作业分区进行,每次开挖长度不大于
5米,先嵌补高度低的塌方体,由低到高采用跳仓法施工 ...


雷达卡