安装双回路高压电缆停送电安全措施
1、进班前,必须组织参加工作人员开好班前会,布置当天工作任务及交待有关安全注意事项,学习本安全措施,凡不参加班前会者,绝不给予排班。
2、工作的前一天填写申请报相关部门审批后方可执行
且必须由专人指挥停送电工作。并提前将需用材料及配件准备妥当。
3、安全负责人在每班进班在井口领用便携式瓦斯检测仪。在工作开始前,安全负责人必须检查工作地点及周围
20米范围以内
的瓦斯浓度,只有在瓦斯浓度不超过
0.4%
时,方可进行请示调度室停电工作。电工必须严格按照
《井下电工操作章程
》进行作业。
4、在到达工作地点后,严格执行停电前请示调度室,并讲明停电原因及影响范围后。经调度室同意后,停送电负责人派专人在
+180
中央变电所将送南大巷二回高压开关停电,并检测瓦斯浓度不超过
0.4%
时,进行验电、放电,并将开关摇出锁好,挂上
“有人工作,严禁送电
”的告示牌,挂上短路接地线。
5、在工作中,安全负责人要随时检查周围瓦斯浓度,一经发现
瓦斯浓度超过
0.4%
,必须通知工作人员立即停止工作,并向相关部门
及调度室汇报情况。
6、拆电缆头时双方必须检查妥当后,方可 ...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号