安装临时安装线路安全管理制度
1、工程项目明确施工用电管理人员,电气工程技术人员和各分包单位的电气负责人。
2、维修电工必须持证上岗和定期培训考核。
3、临时用电设备在
5台(含5台)以上或设备容量
50kw
(含50KW
)以上者,必须编制临时用电工程施工组织设计。
4、现场临时用电设备在安装后,必须经过相关部门
验收合格之后
,方可投入使用,严格按照
接地电阻检测
,移动及手持电动工具定期绝缘检测
。5、对现场临时用电工程至少每周1到2次
的大检查,并对检查中发现的问题和隐患,定人,定措施,定时间进行解决和整改。
6、电工作业应当由
二人以上配合进行,并按照相关规定
穿绝缘鞋,带绝缘手套,使用绝缘工具。
7、电工维修工作记录和电工值班记录,工程拆除统一归档。
8、现场用电必须三相五线制,使用五芯
VC型500V
橡套电缆。
9、固定设备应有专用开关箱,必须实行一机一箱一闸一漏保。
10、各配电箱电流和额定电流动作时间配合,有分段分级保护的功能。
11、同一电源系统中,应采用同一保护法,即不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。
12、施工现场和宿舍严禁使用电炉。
13、正 ...