一、项目名称:
#1机组#6低压加热器更换
二、立项原因:
我厂#1机组#6高压加热器系美国
FW公司1986
年产品,于
1990
年正式投入运转
,该加热器为立式
U型管表面式换热器,系统编号为
N21-B006
,换热面积
9749
平方英尺,换热管规格为
0.625×0.083
英寸和0.625×0.088
英寸碳钢管(
SA556C-2
),换热管数量
1420
根。高加外壳材质选用
SA516Gr70
,高加内部隔热罩采用
SA387Gr11
。该高压加热器从投入运转
至今换热管共发生泄漏
3次,泄漏管数量
5根。2022年
3月3日,在设备巡检过程当中
,发现1号机#6高压加热器壳体泄漏,及时将高加汽侧解列,周围设安全围栏。打开壳体保温后发现进汽口右侧壳体局部外凸变形。具体的情况
如下:1、变形部位:进汽口右侧
90度范围;
2、变形面积约:
1-1.5
平方米;
3、直径方向变形量约:
20-30mm
。4、漏汽点为进汽口补强处焊口(变形拉裂,拉裂环形长度
900 mm
)。根据高加以上出现的严重缺陷问题,已彻底不能满足在线安全运转
需要 ...