变电站设备缺陷管理制度
1 运转
中的变电设备及建筑物发生异常,虽能继续使用,但影响安全运转
,均称设备缺陷。
2设备缺陷的分类和处理期限:
2.1危急缺陷(
Ⅰ):直接威胁安全运转
,若不快速进行处理
,随时会造成设备或建筑的损坏,发生人身事故及停电事故。危急缺陷处理不得超过
24小时;2.1.1套管有严重破损和放电现象。
2.1.2 SF6
气室严重漏气发出操作闭锁信号。
2.1.3真空断路器出现真空损坏的咝咝声。
2.1.4注油设备漏油,从油位指示器中看不到油位。
2.1.5断路器不能进行分、合闸操作。
2.1.6隔离开关不能进行分、合闸操作以至于影响运转
方式的。
2.1.7继电保护及自动装置异常,开关不能正确动作跳、合闸。
2.1.8变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声。
2.1.9充油设备大量喷油,使油面下降到低于油位计的下限。
2.1.10
电压互感器二次回路失压,电流互感器二次回路开路。
2.1.11
设备接头灼热、变色。
2.1.12
设备外绝缘严重放电、爬弧。
2.1.13
设备外瓷质部分裂纹达总长
20%。2.1.14
直流电源接地。
2.1.15
房屋漏雨 ...