1变压器故障引起的火灾防范措施
故障原因由于严重过负荷运转
、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。其防范措施为:
(1)电力变压器应装设熔断器或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯继电器,以便及时将故障变压器与电网切断。
(2)加强绝缘监测,定期进行变压器绝缘的预防性试
验和轮换检测、修理
。(3)做好绝缘油的管理,发现油老化、进水、绝缘强度不够时,应进行滤油处理或更换合格的新油。
(4)变压器应安装于户外或一、二级耐火等级的建筑物内,并应通风良好。
(5)加强运转
管理,经常在高峰负荷时间内对变压器的负荷进行监测,如果发现
过负荷应采取转移负荷的措施或更换为较大容量的变压器。
(6)定期检查避雷器是否正常工作,将不合格产品应当及时进行更换
。(7)推广应用全密封式电力变压器,对高层建筑物以及特别重要的场所,应选用具备
阻燃或 ...