电缆、电动机与变压器产生火灾的预防和补救安全措施
针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。
(1)施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。
(2)导线架空敷设时其安全距离
必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的
2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的
1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作章程
,避免作业不当造成火灾。
(3)电气操作人员要认真严格执行
规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引发火灾
。(4)配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变
压器的运转检测、修理
制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时进行解决
,保证设备的正常运转
。(5)施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要 ...