发电机和电网的相序测定方法
相序是指发电机三相电压达到最大值的顺序,水轮发电机和系统相序不同时并列,是非同期并列最严重的情况,将使发电机受到严重损坏。新装水轮发电机和大修过一次回路的水轮发电机并列前必须核对相序,以防止非同期并列。核对发电机和电网相序的方法很多,常见的有如下几种。
1电动机法
用一台普通的三相感应电动机接在厂用电源上,先由系统供给厂用电,记下电动机的旋转方向,然后用发电机供给厂用电,观察电动机的旋转方向。如果转向与电网相同,则说明发电机与系统相序相同;如果转向不同,说明两者相序不同。相序不
同时,停下发电机对换随意
两条出线再核查相序。
2相序表法
相序表只能用在电压为
500V下述情况
,对于新安装的发电机,在第一次起动后未加励磁的条件下,可在发电机定子出口处测量发电机的残压和相序。发电机升压后,对于高压发电机,可以把相序表接
在汇流母线电压互感器的二次侧,然后分别把系统电源和发电机送上汇流母线,观察相序表指示的旋转方向,方向一致则相序相同,方向相反则相序不同。对低压机组可把相序表直接接在汇流母线上,方法同上。对于一条汇流母线上接有几台发电机的电站,可以把相序表接在发 ...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号