楼主: 打了个飞的
152 0

[学习资料] 带电作业危险点及安全措施 [推广有奖]

  • 0关注
  • 25粉丝

已卖:7200份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

院士

98%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
3465 个
通用积分
4711.1929
学术水平
8 点
热心指数
9 点
信用等级
8 点
经验
18726 点
帖子
2182
精华
0
在线时间
1383 小时
注册时间
2024-5-25
最后登录
2025-12-20

楼主
打了个飞的 在职认证  发表于 2025-6-17 20:01:36 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
带电作业危险点及安全措施
危险点分析及控制措施危险点分析及控制措施
“1、防触电类分支线路倒送电,杆上工作人员站位较高碰触分支线路,工作之前
应确认分支线有防倒送电措施。如分支线应挂设接地线或拉开分支线熔断器、刀闸、开关。如有同杆架设的低压线路应确认低压线已采取停电、接地措施。
2、气象条件不符合规程要求引起绝缘工器具表面泄露电流增大遇到天气突然变化工作负责人应当立即
命令杆上作业人员停止作业并恢复线路装置状态。
3、绝缘工器具不合格作业时绝缘工器具表面泄露电流增大
1出库时检查试验标签应在试验周期内。现场作业前对绝缘工器具进行表面检查和表面绝缘电阻检测,作业时必须要使用
绝缘手套而且绝缘手套仅作辅助绝缘。
4、带负荷断引线电弧灼伤工作人员到达现场后应首先确认支线开关如跌落式熔断器已断开熔管已取下。
5、作业时安全距离不足引起触电,作业时作业工具最小有效绝缘长度应大于等于
0.7m
。人身与带电作业体的安全距离不得小于
0.4m
不能满足以上距离时应采用绝缘遮蔽、隔离措施。为了避免
引起相间短路和相对地短路先拆两边相的引线再拆中间相引线,在断拆、接中间相引线时为了避免
引线脱落同时碰触 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:工作人员 安全距离 熔断器 负责人 不合格

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-20 07:42