工程概况
本工程为某
固体制剂车间的空调调试,本次调试的共有
6台空调机组。一层两台空调机组,二层四台空调机组,均为净化空调系统。
编制依据
洁净室施工及验收规范
JGJ71-90
通风与空调工程施工及验收规范
GB50243-2002
建筑单位提供的设计文件,施工图纸及资料
3.调试的目的和要求
在新建的空调系统安装结束,单机调试完毕正式投入使用前,需同设计施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试和调整,这对于检验设计是否正确,施工是否可靠,设备是否合格都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。
空调调试测定与调试的目的,就是要检测和调整空调机组送风量、新风量、回风量是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内换气次数、温度、相对湿度、房间正压、洁净度等满足设计及规范要求。
通过测定与调整,应针对系统中存在的问题提出恰当的改进措施,使系统更加完善,从而保证空调系统在
运行中能达到经济和实用的目的。
4.调试内容
根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联
动试运转后测定和调整包括以下内容:
空调机风量的测定。
系统风量与风口风量调整与平衡
空 ...