JGJ 16-2008
民用建筑
电气设计规范
8配电线路布线系统
8.1. 6 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3。
8.2直敷布线
8.2.6 护套绝缘电线与接地导体及不发热的管道紧贴交叉时,宜加绝缘导管保护,敷设在易受机械损伤的场所应用钢导管保护。
8.3 金属导管布线
8.3.1 金属导管布线宜用于室内、外场所,不宜用于对金属导管有严重
腐蚀的场所。
8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于
2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于
1.5mm的电线管。
8.6 刚性塑料导管(槽)布线
8.6.1 刚性塑料导管(槽)布线宜用于室内场所和有酸碱
腐蚀性介质的场所,在高温和易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。
8. 6.2 暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管,应选用中型及以上管材。
8.6.7刚性塑料导管暗敷或埋地敷设时,引出地
(楼)面的管路应采取防止机械损伤的措施。
8.6. 9
沿建筑的表面或在支架上敷设的刚性塑料导管
(槽),宜在线路直线段部分每隔
30m加装伸缩接头或其他温度补偿装置。
...