1、工艺流程
采集控制器箱体安装→金属管敷设(指定终端设备位置)→楼宇控制前端设备安装→线缆敷设→校接线→终端机房设备安装接线→前端设备调试→单体调试→系统联调。
2、线缆施工
1、线缆施工敷设要求
(1)线缆的型式、规格应与设计规定相符。线缆的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤.
(2)线缆两端应贴有标签,应根据线缆表的编号标明编号,标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。
(3)线缆终接后,应有余量。至现场传感器、执行器、电控箱的预留长度宜为0。5-1.0m,控制盘内为1。0—2。0m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。
(4)槽内线缆布放应顺直,尽量不交叉,在线缆进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分线缆可以不绑扎。垂直线槽布放线缆应每间隔1.5m固定在线缆支架上。
(5)电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5—10m处进行固定。