蓄冷罐充冷、放冷操作步骤
注:充冷之前经过群控查看蓄冷罐温度,当蓄冷罐温
高于15℃时应人为控制充冷流量,以免机组负荷过大
出水温度较高
从而导致机房高温。
充冷步骤
:1、开启1#、2#、3#水冷机组,当机组
运行稳定后准备
进行蓄冷罐充冷
操作。2、根据蓄冷罐温度人为调节分水器蓄冷进水阀门
和集水器蓄冷出水阀门
开度。3、开启蓄冷常开
电动阀和相应手动阀门
。4、开启蓄冷充冷电动阀和相应手动阀门。
5、观察机组负荷
和机房温度,当机组负荷不断升高且出水温度远远高于
12℃时,应降低蓄冷罐充冷水量
(调节分水器蓄冷进水阀门和集水器蓄冷出水阀门)。当机组负荷较低且出水温度低于等于
12℃时,应增大蓄冷罐充冷水量(调节分水器蓄冷进水阀门和集水器蓄冷出水阀门)。
保证机房供水总管温度不超过
13.5
℃。6、当蓄冷罐进出水温度均达到机组出水温度时
充冷结束。
7、关闭充冷电动阀门,关闭
1#水冷机组。
放冷步骤
:1、关闭所有制冷设备,准备进行
蓄冷罐放冷操作。
1、将分水器蓄冷进水阀门和集水器蓄冷出水阀门全部打开。
2、打开蓄冷常开电动阀和相应手动阀门。
3、打开1#、2#蓄冷放冷电动阀 ...


雷达卡