回风巷钻场更换分配器安全措施
一、工程概况
703回风巷各个钻场现分配器为
12个孔,钻场内施工钻孔
17个,其中
5个高位孔联在小分配器上与主管相接,现在将
12个孔的分配器更换为
17个孔的分配器,这确保安全,制定本安全技术措施。
二、施工方案
在703回风巷由外向里逐个钻场进行分配器更换。
三、劳动组织
由通灭队组人员进行施工。
四、安全技术措施
1.当班瓦斯检查员对该钻场进行瓦斯检查,确认瓦斯深度在
1%以下时,方可进才更换工作。施工人员在更换分配器期间要将报警警浓度为
1%的瓦斯便携式检测仪悬于钻场距巷顶
200mm的地方。出现便携仪报警,停止工作采用风障向钻场内导入风流进行稀释。
2.更换前由班长向矿调度进汇报,同时松开
703回风巷内被更换分配器钻场以里第
2节抽放管接头螺丝和掐开被换分配器钻场内原分配器上随意
一个孔,以抽空管道内和分配器内残存的瓦斯。而后关闭
703回风巷主管路上的总控制闸门和上紧被松抽放管接头螺丝,然进行分配器拆除更换工作。
3.拆除旧分配器时要依次单个从分配器上与铠装管相连处掐开,并用麻布塞堵与抽放孔相连的铠装管头,确保钻场内瓦斯浓度小于
1%。4 ...