机组设备试转安全措施
#1机组经过小修后,于
6月15日已加入备用,因电网负荷低机组暂不能启动,特定今日对以下系统进行动态试验与检查。
范围:锅炉风烟系统、除尘系统、脱硫系统、返料系统、燃油系统、石灰石系统。
具备条件
:锅炉风烟、返料系统各检查孔门均已关闭,无检测、修理
工作,DCS系统投入正常,各参数指示正常。
除尘系统检测、修理
工作结束,具备投运条件。
检查燃油系统、石灰石系统具备投运条件。
脱硝系统检查具备通风条件
(联系脱硫运转
及施工单位
)。遥测引风机、一次风机、二次风机、高流风机、石灰石系统输送风机、输渣线各电动机绝缘合格,送电正常,具备启动条件。
试转方式
:1、启动两台引风机、两台一次风机、两台二次风机、两台高流风机运转
,投入除尘器运转
。2、调整一次风量大于
180Nm3/h,
调节二次风量保持出口风压大于
4KPa.
3、联系炉检会同运转
全面检查各风烟系统,存在漏点做好记号,待风机停运后全面处理。
4、启动石灰石系统,分别切换新老系统各转一台风机,检查系统无漏点,且系统畅通。
5、分别启动输渣线,启动正常无异音、卡涩;启动凝结水泵后启动冷渣机试转。
5、检 ...