近几年以来
,国内发生火灾事故的频率之高、损失之大、伤亡人数之多为历来罕见并呈逐年上升趋势。随着经济的发展、第三产业的兴起、高层建筑的增多以及装修工程的普及,火灾隐患也随之增多。据统计,在引起诸多火灾的因素中,以电气线路故障引发火灾
的比例最高。因此,怎样从建筑电气设计的角度防范火灾隐患变得非常重要。
1、负荷计算与导线截面选择
在有关建筑电气设计规范中,均要求在选择导线时导体载流量必须大于负荷计算电流,但有些因素经常因疏忽而留下火灾隐患。
(1)导线不同敷设方式(如明敷和暗
敷;穿难燃塑料管保护和穿镀锌钢管保护等),其散热条件也不一样,应根据具体的情况
修正导线的载流量。
(2)导线敷设部位的环境温度校正:导线在地上、地下或空气中敷设均应按每年最热月份平均温度增加5
℃为作温度校正其允许载流量;并列敷设,允许载流量应按并列情况进行校正;在吊顶(闷顶)中的温度校正应加以特别重视,在对采用嵌入式筒灯的封闭式吊顶内的温度测试中,结果表明吊顶内温度可能比室温超过50多度,达到80
℃,而灯具顶部散热孔处的温度更可接近光源的表面温度。白炽灯泡的表面温度如表1所示:面 ...