电力变压器的保护动作分析及处理
电力变压器是变电站内最重要的设备之一,变压器的安全运转
对电力客户安全用电起决定性作用。变压器的继电保护是测量当变压器内外发生故障时,由于电流、电压、油温等随之发生变化,通过这些突然变化来发现、判断变压器故障性质和范围,继而做出相应的反应和处理。
变压器继电保护动作后的检查与处理
继电保护动作后,如确认是速断保护动作,可暂时解除信号音响。如有瓦斯(气体继电器)保护,先检查瓦斯保护是否动作,如未动作,说明故障点在变压器外部,重点检查变压器及高压断路器向变压器供电的线路,看电缆、母线是否有相间短路故障。此外,还应
重点检查变压器高压引线有无明显故障点和其他明显异常现象,如变压器喷油、起火、温升过高等。
如果发现是瓦斯动作,可基本判断故障在变压器内部。
首先,当变压器绕组匝间与层间局部短路、铁芯绝缘不良,以及变压器严重漏油,油面下降,轻瓦斯均会动作;当变压器内部发生严重故障,如一次绕组故障造成相间短路,故障电流使变压器产生强烈气流和油流,冲击重瓦斯挡板,使重瓦斯动作,断路器掉闸并发出信号。
其次,如当时变压器无明显异常,可收集变压器瓦斯气体,进一步分析、确定故 ...