电力电缆线路试验的安全措施
为了进一步保证
人身和设备的安全,要求必须在试验现场周围设围栏,被试验电缆两端均应悬挂警示牌。并派专人在试验端和远端进行监护,防止无关人员突然闯入高压试验区。监护人员要和负责升压的人员保持通信畅通,统一危险报警信号或术语,一经发现
异常应当立即
通知试验操作人员断开电源停止试验,查明原因后方可继续试验。
1、试验电缆工作之前
,认真核对路名、柜号,在指定地点工作,不得乱动无关设备。
2、接电源需两个人
进行,专人监护、专人操作,电气设备要可靠接地,电源出口安装漏电保护器。
3、分段试验电缆外护套时,电缆外护套被擦拭的前端不能接地,使其保证对地距离。被试电缆的对端要有专人看守。
4、多段电缆外护套在交接试验时,中间有交叉互联箱,要拆掉交叉互联板,需要用铜绑线将互联线的线芯和屏蔽短接,并拆掉接地线。试验时在电缆终端头处,将电缆终端头尾管处的地线拆除,加压线接在电缆终端头尾管上,并设专人看护。
5、谐振耐压试验前测量被试电缆电容量,根据电缆电容量选择适当的设备以及合理的接线方式,以保证人身及设备安全。
6、谐振耐压试验
时,整个试验系统应在分压器最近距离单点接地, ...