1、火灾原因
(1)电缆自身:环境高温,散热不够,绝缘降低,施工过程当中
接头发热爆炸。
(2)外部原因:其它电气设备着火、外力破坏及人员在电缆井、沟电焊作业,导致电缆烧坏。
2、火灾特点
(1)
燃烧速度快
5~7m/s;
(2)
燃烧成线蔓燃成一片
;(3)
燃烧时伴随着烟、雾
;产生有毒气体
;(4)
燃烧时空间小、扑救难
;(5)
危害大、损失大、修复时间长
;3、防火方法和要求
(1)
封堵:①防火方式可采取封、包、隔、涂
;②室外电缆沟每
100m
设立防火隔断
;电缆工程每
200m
一个隔断
;③穿墙、夹层、仪表柜等地方都必须要使用
防火材料封堵
;(2)
材料:①防火填料:有机堵料、无机材料
;②防火板(即耐火板
),其板型厚度分为
0.5cm
、1cm、1.5cm
、2cm;
(3)
方法:①封堵前清扫杂物和灰尘,用耐火板作隔板,用无机材料堵孔洞,电缆与孔洞边保持
1-1.5cm
的距离,待无机干燥后用有机堵料,其间不能渗杂其它物质。
②用无机材料封堵
孔洞时比例为
1∶0.6
即1kg材料加0.6kg
水。(4)
标准: ① ...