地下变电站大型设备吊装施工作业风险控制专项措施
一、重点控制措施
1.地下变电站大型设备吊装施工施方案经专家评审并合格。
2.大型汽车吊或履带吊进场前,地基承载力或采取地基加强处理后满足设计要求。
3.采取经过上级
部门允许的设备吊装、设备运输车辆进出场的有效安全隔离措施和施工道路场地临时占用封闭措施。
4.查起重吊装机械经检测合格,工况及安全装置完好。
5.安全措施、现场安装环境是否设置齐全。
6.清理现场易燃易爆
物,查消防器材。
7.规划好吊车作业面,必须由专人指挥
,检查起重设备是否可靠接地。
8.正式吊装前,必须根据方案要求工况下,进行复核试验从而检查吊车性能情况和地基承载情况均满足要求。
9.大型设备进吊物孔前,设备四角设置揽风控制绳,防止设备碰撞并始终处于处于吊物孔中心。
10.吊点应与吊物重心在同一垂直线上,吊钩钢丝绳应当保持
垂直。11.钢丝绳的辫接长度大于其直径的
15倍且最小长度不得小于
300 mm
。12.起重工作区域内无关人员不得停留或通过
,在伸臂及吊物的下方,严禁任何人员通过或逗留。
13.吊起的设备不
得在空中长时间停留。
14.起重机在工作中如遇机械 ...