车间配电线路检查注意事项
车间的供电方式有下面几种:照明及工作电流小于
30安的小型电气设备多采用单相供电;工作电流大于
30安的电气设备一般采用三相四线制(三相线,一中性线)供电,若同时敷设一根保护接地线则称为三相五线制供电;三相平衡的动力线路经常采用三相三线制供电。
车间内配电线路有明敷线、暗敷线、电缆、电气器具连接线等,它们组成了车间的电气线路。要搞好车间配电线路的安全检查,必须全面了解车间配电线路的布线情况、结构形式、导线型号规格及配电箱和开关的位置等,并了解车间负荷大小及车间配电室的情况。车间配电线路应该定期巡检
,巡视周期应该根据实际情况具体掌握。
巡视周期
1千伏以下的室内配线,建议每月应进行1次巡检
,对重要负荷的配线应增加夜间巡视。
1千伏以下车间配线的裸导线(母线),以及分配电盘和闸箱,每季度应进行1次
停电检查和清扫。
500伏以下可进入吊顶内的配线及铁管配
线,每年应停电检查1次
。如遇暴风雨雪,或系统发生单相接地故障等情况下,需要对室外安装的线路及闸箱等进行特殊巡视。
检查内容
车间配电线路的检查包括,导线与建筑物等是否有摩擦、相蹭;绝缘、支持物是否有损坏和脱 ...