储配站消防设备安全操作章程
一、稳压设备
(一)手动操作
1.首次开泵前将工作方式选择开关旋至手动档,打开各泵进口阀门,关闭总出口闸阀。(当管道内水压力处于稳定状态时,所有阀门均处于开启状态)
2.调整电接点水压表,上限压力为
0.75MPa
,下限压力为
0.4MPa
。3.选一台水泵,点动手动启动按钮使水泵运转,当管道内水压处于稳定状态时,缓慢开启总出口闸阀,使水泵向管道补水。
4.当保持水压时间过短,稳压效果不理想,水泵处于频繁启动时,应向囊式罐内适当充气。
(二)自动操作
首次开泵前打开各泵进口阀门,关闭总出水阀门,当水压稳定后,缓慢打开总出水阀门。
手动调试合格之后
将工作方式旋至自动档,消防稳压水泵即可进入自动运转
,水压达到压力表上限时水泵自动停机,水压降至压力表下限时水泵自动开机。
二、37KW
消防泵1、该泵只设手动操作,将选择开关旋至手动位置。
2、首次开泵前打开两个泵的所有阀门,关闭总出口蝶阀,按下开机按钮水泵启动。水泵启动后缓慢打开出口蝶阀,并注意电流变化,使电流指示
在70A以下。3、管道水压保持稳定时,所有阀门都应处于开启状态。
4、停泵时按下停机按钮,关闭 ...