电缆支架焊接、桥架安装施工安全技术交底
交底:1.作业指导书
/施工措施
:2.施工图(图号):B1521S-D2022-05
----06
3.其他:电气安装工程接地装置施工及验收规范
4.要点:电缆支架施工包括电力电缆支架和控制电缆支架
(1)电力电缆支架、控制电缆支架,支撑立柱采用专业桥架厂家提供的配套喷塑产品。
(2)电缆支架交叉处适当调整支架高度,保持错位。
(3)焊接时注意要双侧实焊,焊接牢固,不得虚焊。
(4)桥架安装应当保持
横平竖直,电力电缆桥架弯曲半径应满足线经较大电缆的转弯半径。各支架的同层横档高低偏差不应大于
5mm,左右偏差不得大于
10mm.
组装后的钢结构电缆竖井,其垂直偏差不应大于其长度的
2/1000
。直线段钢制桥架大于
30M时,应有伸缩缝,跨越建筑物伸缩缝处应设伸缩缝。
(5)电缆桥架全长都应有良好的接地。
(6)焊接设备应有完整的保护外壳,一、二次接线柱外应有防护罩,在现场使用的电焊机应防雨、防潮、防晒,并备有消防用品。
(7)施焊的现场
10米内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物,作业后
应清理场地,灭绝火种,切断电源和锁好电箱。