低压配电室安全操作章程
1、配电室操作电工必须严格遵守相关各项安全操作章程
,非持证人员禁止上岗作业
。2、检测、修理
完毕送电前应做到:(
1)清理施工现场检查工具(
2)拆除接地线(
3)人员快速撤离
现场。3、在电容器回路上工作时必须将电容器逐个放电后接地。
4、在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧否则应停电进行。
5、低压回路停电检测、修理
时应断开电源,取下熔断器。在刀闸操作把手上挂
“禁止合闸,有人工作
”的标示牌。
6、低压设备带电工作时,应设专人监护。工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘物上进行工作。
7、发生人身触电事故和火灾事故,值班人员应不经联系立即断开有关设备的电源,以进行抢救。
8、室内低压送电操作:(
1)拆除停电指示牌,检查检测、修理
工具(2)先合低压总刀开关,再合总负荷开关,后合各分路开关(
3)监视电压
电流情况,发现问题时快速进行处理
。9、工作人员进行各项操作检测、修理
时必须按照相关规定
穿戴合格的防护用品。
10、各种操作工具、防护用品应当按照相关规定
定期检验,以 ...