采暖通风系统设备安装安全技术规程
(1)通风机的搬运和吊装应当符合下述规定
:1)整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。
2)现场组装的风机,绳索的捆缚不得损伤机件表面,转子、轴颈和轴封等处均不应作为捆缚部位。
3)输送特殊介质的通风机转子和机壳内涂有保护层,应严加保护,不应损伤。
(2)无吊装手段就位时,可利用千斤顶将设备四周对称顶升至略高于安装基础平面,顶升时千斤顶应同时均匀上升,保持高度一致。底部枕木应垫平、垫稳后才能拆除千斤顶。
(3)风机底部需要加垫调整时,严禁将手伸入风机底部。
(4)皮带传动的风机应在风机和电机安装调整符合要求后,及时安装皮带罩。
(5)通风设备安装时作业平台应搭设牢固,并应有安全防护措施,设备的支、吊架按设计要求固定牢固后才能吊装通风设备。个人防护用品应佩戴齐全;安全带、安全绳应挂在安全可靠的固定物体上。
(6)在建筑物顶部平台安装组合式空调机组,起吊设
施的选择应当依据
设备的吊装重量、高度、安装位置进行选择和布置。
(7)室外机安装时,作业起升吊篮机构应经过相关部门
审批后方能使用,作业过程当中
使用的电动工具及绝缘等 ...